陕西电子式电流互感器带来电压互感器和电流互感器的区别

作者:admin     发布日期: 2019-09-25     二维码分享

互感器的原理:互感器是一种测量设备,分为电压互感器和电流互感器,互感器的原理和变压器类似!


使用互感器的原因


1,为了将测量回路和高压电网隔离开,保障电力人员的安全!


2,可以使用小量程电流来测量大电流,使用低量程电压来测量高电压!


备注:电流互感器的副边电流为5A或1A,电压互感器的副边电压为100V



互感器的用途


1,用于电路或配电柜的测量


2,用于电路的保护(参与各种继电保护等)


电流互感器:简称CT,在.新的国标中用TA表示。


电流互感器的作用:


1、将很大的一次电流转变为标准的5A。


2、为测量装置和继电保护的线圈提供电流。


3、对一次设备和二次设备进行隔离。


电流互感器的工作原理和测量精度:



电流互感器的特点:


1,一次绕组串联在电路中,并且匝数很少,所以一次绕组中的电流完全取决与被测电路的负荷电流,而与二次电流的大小无关。


2,电流互感器二次绕组所接仪表的电流线圈阻抗很小,所以在正常的情况下,电流互感器在近乎短路的状态下运行。


电流互感器使用注意事项;


1,为了安全起见,电流互感器的二次侧必须可靠接地,以防由于绝缘破裂后,一次侧高压传到二次侧,发生人身事故:


2,一次侧串联在电路中,二次侧的继电器或者测量仪表串联。


3,接线时候要注意极性,电流互感器一二次侧的极性端子,都用字母表示极性


4,电流互感器的二次侧**不允许开路。


电压互感器:简称PT,在新国标中也简称TV(不常用)


电压互感器的作用


1,把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。


2,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。


电压互感器的工作原理和测量精度


电压互感器使用注意事项:


1,为了安全起见,电压互感器的二次侧必须要可靠接地!防止高压窜如二次侧危害人身及设备安全。


2,接线时候要注意一二次侧的接线端子的极性,以**测量的准确性。


3,一次侧需并联在电路中,通常电压互感器的一二侧都应装熔断器作短路保护。


4,电压互感器二次侧不允许短路,否则会产生很大的短路电流(需要加装熔断器作短路保护)!


总结:电压互感器和电流互感器在作用原理上的区别


1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;


2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。


3)电压互感器正常工作时候的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。